试题详情
简答题DCS、DEH故障或失电的处理原则?
  • 控制器故障:DCS系统自检画面上不同颜色代表了控制器不同的状态。一对冗余控制器中红色控制器的表示主控运行,绿色的控制器表示各用,黄色的控制器表示离线,红色的控制器表示故障。软报警信息窗口里出现控制器故障报警时,应检查DCS系统自检画面。如果出现黄色、红色的致命故障,应马上检查该控制器所控设各的状态和相关参数是否正常,并做好事故预想,同时通知热控人员速来检查处理。
    操作员站“黑屏”或“死机”:
    当DCS辅助设备故障时,部分操作员站上位机黑屏或死机,但可通过其它上位机进行监控,使机组各辅机等设各仍能稳定运行,负荷无大的波动;机组保护系统及原先投运的自动控制系统仍能正常运行;操作员站“死机”时,所有LCD显示数据无法更新,同时人为操作指令不予接受。操作员站“死机”后的处理方法:
    1)立即告知热控人员处理,并联系电网调度、化水、除灰和燃料等岗位要求保持系统运行稳定,暂不进行工况改变的操作。
    2)加强对运行设各的就地检查和对常规表计的监视,并保持锅炉出力、机组负荷的稳定,暂不作工况变更的操作。
    3)操作员站“死机”后若无法监视机组运行,或处理时间超过30分钟尚未复原时;应停炉处理。
    4)在未处理好“死机”故障前,一旦汽机调门运行产生扰动,主要参数波动增大或出现负荷等工况不稳定时,应紧急停机。
    5)在“死机”处理恢复正常后,应对投入自动运行的系统及主要表计数据检查确认无误。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看