试题详情
简答题 一栋18层的旅馆,建筑高度为68m,设有两个防烟楼梯间,一部消防电梯与一个楼梯间合用前室,两个楼梯间可开启外窗,合用前室和前室无外窗,且每层有一条长40m,宽1.4m的无自然采光的内走道。 请结合案例。分析并回答以下问题: 1.该旅馆必须设加压送风系统的部位有哪些? 2.该旅馆走道划分为几个防烟分区?其排烟量应如何计算? 3.该旅馆室内消火栓的布置间距不应大于多少?室内消火栓的水枪充实水柱不应小于多少? 4.该旅馆需不需设消防卷盘?如需,消防卷盘应如何布置?
  • 1.该旅馆必须设加压送风系统的部位有:
    (1)两个楼梯间。
    (2)合用前室。
    2.(1)该旅馆走道划分为一个防烟分区。
    (2)排烟量=防烟分区面积×60m 3 /h,但单台风机最小排烟量不应小于7200m 3 /h。
    3.(1)该旅馆室内消火栓的布置问距不应大于30m。
    (2)消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,建筑高度不超过100m的高层建筑充实水柱不应小于10m。
    4.(1)该旅馆需要设消防卷盘。
    (2)该旅馆的布置间距应保证一股水流到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
最新试题