试题详情
- 简答题
两台三相变压器串联运行,容量均为1500kVA,两次降压后,供一负载,两台变压器均为Dy连接,第I台额定电压为66/6.3kV,第II台额定电压为6.3/0.4kV,当两台变压器在6.3kV侧做短路试验,数据如下,试求
额定负载时,功率因数为0.9滞后时总的电压变化率
-
已知功率因数cosθ=9.0