试题详情
- 简答题 背景 某新建办公楼工程,主楼建筑面积29600m2的,地上16层,地下1层,基础埋深4m,现浇混凝土框架一剪力墙结构。附楼建筑面积5000m2混合结构,地上3层。地下防水采用防水混凝土附卷材防水,屋面采用卷材防水,室内采用涂料防水。土方开挖采用放坡形式。预制桩地基,筏板基础。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生如下事件: 事件一:土方开挖过程中,边坡局部塌方,使地基土受到扰动,承载力降低,严重了影响建筑物的安全。监理单位认为原因是基坑开挖坡度不够。要求清除塌方后作临时性支护措施。 事件二:预制桩施工中桩身断裂。桩在沉人过程中,桩身突然倾斜错位,桩尖处土质条件没有特殊变化,而贯入度逐渐增加或突然增大;同时,当桩锤跳起后,桩身随之出现回弹现象。项目部分析原因是桩入土后,遇到大块坚硬的障碍物,把桩尖挤向一侧。采取的措施是在稳桩过程中及时纠正垂直,接桩时要保证上下桩在同一纵轴线上,接头处要严格按照操作规程施工。监理工程师认为分析不够,措施不全。 事件三:主楼地上一层楼板钢筋验收时,发现柱、板主筋错位,个别保护层不够。项目部分析原因是钢筋未按照设计或翻样尺寸进行加工和安装。防治措施是现场钢筋加工应严格按照设计和现场翻样的尺寸进行加工和安装。监理工程师认为分析不够,措施不全。 事件四:一层电梯侧墙模板拆除后混凝土表面出现麻面、露筋、蜂窝、孔洞现象。项目部分析原因是表面不光滑、安装质量差,接缝不严、漏浆,模板表面污染未清除;木模板在混凝土人模之前没有充分湿润,钢模板脱模剂涂刷不均匀;钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。防治措施是:模板使用前进行表面清理,保持表面清洁光滑,钢模应保证边框平直,组合后应使接缝严密,必要时可用胶带加强,浇混凝土前应充分湿润或均匀涂刷脱模剂。监理工程师认为分析不够,措施不全。 事件五:二层顶板发现混凝土收缩裂缝。项目部分析原因是混凝土原材料质量不合格,如骨料含泥量大等;水泥或掺合料用量超出规范规定。防治措施是选用合格的原材料。监理工程师认为分析不够,措施不全。 事件五中,事故原因、防治措施还应有哪些?
-
原因:混凝土水灰比、坍落度偏大,和易性差。混凝土浇筑振捣差,养护不及时或养护差。
防治措施:根据现场情况、图纸设计和规范要求,由有资质的试验室配制合适的混凝土施工配合比,并确保搅拌质量。确保混凝土浇筑振捣密实,并在初凝前进行二次抹压。
确保混凝土及时养护,并保证养护质量满足要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 工程预付款支付时间的说法,正确的是()。
- 施工现场临时用水量计算包括()。
- 钢筋复试内容有()。
- 某市准备建设一座图书馆工程,建筑面
- 关于资格预审申请文件的密封与标识,下列说
- 企业级项目管理是从()的角度对企业中的各
- 必须配备消防水桶的大型临时设施总面积至少
- 背景坑边6m处有一栋6层既有住宅楼
- 投标人出现以下哪些情况,应当否决其投标(
- 某市新建科技馆工程,地下2层,地上
- 某装饰工程公司承接某市区一栋18层
- 基坑(槽)验槽时,如有异常部位,必须会同
- 实行工程量清单计价的工程,宜采用()合同
- 运用价值工程进行成本控制时,应确定()的
- 工程造价中不作为竞争性费用的有()。
- 辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有
- 下列进度计划中,宜优先采用网络图表示的有
- 发现危险源的重要途径是()。
- 管线穿过道路以防重压须埋入地下深度至少(
- 施工项目管理实施规划内容中施工平面图应包