简答题 某建筑公司承建了某综合办公楼工程。1999年9月9日,施工中,在7层承重平台上进行倒料作业时,由于码放的物料严重超过平台的允许承载能力,拉接承重钢丝绳的工安钢自焊接处断裂,平台失稳坠落,造成平台上5名作业人员随平台坠落至地面(落差21.5m)其中,2人死亡,3人受伤。经事故调查,该承重平台在安装中不符合设计要求,由于使用的承重工字钢长度不够,在加长焊接过程中,焊接质量低劣,夹渣、不实、没有加强板,因而不能满足计的载荷要求。保险绳设置不合理,固定吊点与承重绳吊点设置在同一位置上,当承重绳断裂时保险绳不能起到保险作用。平台上未设置限载标志,在平台检查验收工作上,存在有漏洞,未发现平台隐患。根据调查结果,反映出该单位在安全管理、技术检测、监督检查、安全培训等工作方面都存在着不同程度的问题。 造成这起事故的原因具体是什么?
  • 造成这起事故的原因是:
    ①施工人员违反安全操作规程,码放物料严重超载,致使承重的工字钢在焊接处断裂,平台失稳坠落。
    ②工字钢焊接未焊加强板,造成整体强度不够。
    ③安全检查不细,未能及时发现事故隐患。
    ④承重平台保险绳设置不合理,未起到保险作用。