- 简答题主变压器新安装或大修后投入运行前应验收哪些项目?
-
主变压器新安装或大修后投入运行前验收的项目有:
1、变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重渗漏油和油漆脱落现象。
2、变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。
3、各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验、色谱分析和绝缘强度试验应合格。
4、变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻合格。
5、分接开关位置应符合运行要求,指示和实际位置相符。
6、基础牢固稳定。
7、保护、测量、信号、及控制回路的接线正确,各种保护均应整组试验,动作应正确,定值应符合运行要求,保护连接片在投入位置。
8、冷却风扇通电试运良好,风扇自启动装置定值应正确。
9、呼吸器应有合格的干燥剂。
10、引线对地和线间距离合格,各部导线触头应紧固良好。
11、变压器的防雷保护应符合要求。
12、防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。
13、变压器的坡度符合要求。
14、检查变压器的相位和接线组别应正确,相位漆应标示正确、明显。