- 简答题常用电流保护装置的接线有哪几种?各有何特点?
-
有三种接线方式,分别是:三相完全星型接线方式;不完全星型接线方式;差接接线方式。
(1)完全星型接线方式:在完全星型接线方式中,其接线系数Kxx=1。该接线方式不仅能反映各种类型的短路故障,而且灵敏度相同,因此适用范围广,应用在中性点直接接地系统中,作为相间短路保护和单相接地保护。
(2)不完全星型接线方式:这能保护三相短路和两相短路故障,但在没有装设电流互感器的一相发生单相接地短路时,保护装置则不会动作,不能用来保护单相接地短路。在煤矿地面6KV及以下的中性点不接地系统中得到广泛应用,接线系数Kxx=1。在不完全星型接线的中线上再接入一个继电器,较之两相两继电器接线方式的灵敏度提高一倍。
(3)差接接线方式:正常工作时和三相短路时,Kxx=;UV或VW两相短路时,Kxx=1;UW两相短路时,Kxx=2。 特点:两相电流差接接地有投资少、接线简单、能反映各种相间短路故障等优点,灵敏度较另两种接线方式低。