- 简答题站用交流电源系统例行巡视的项目有哪些?
-
1)站用电运行方式正确,三相负荷平衡,各段母线电压正常。
2)低压母线进线断路器、分段断路器位置指示与监控机显示一致,储能指示正常。
3)站用交流电源柜支路低压断路器位置指示正确,低压熔断器无熔断。
4)站用交流电源柜电源指示灯、仪表显示正常,无异常声响。
5)站用交流电源柜元件标志正确,操作把手位置正确。
6)站用交流不间断电源系统(UPS)面板、指示灯、仪表显示正常,风扇运行正常,无异常告警、无异常声响振动。
7)站用交流不间断电源系统(UPS)低压断路器位置指示正确,各部件无烧伤、损坏。
8)备自投装置充电状态指示正确,无异常告警。
9)自动转换开关(ATS)正常运行在自动状态。
10)原存在的设备缺陷是否有发展趋势。 关注下方微信公众号,在线模考后查看