- 简答题某台差压计的最大差压为1600mmH2O精度等级为1级。试问该表最大允许的误差是多少?若校验点为800mmH2O,那么该点差压允许变化的范围是多少?
- 1600×1%=16mmH2O,这就是仪表的最大允许误差,在800mmH2O高的校验点,差压允许变化的范围为800±16mH2O,就是说差压允许在784到816mH2O范围内变化。