简答题架空配电线路的预防性检查、维护周期是怎样规定的?
  • (1)高压登杆检查(1~10kV线路),五年至少一次,木杆木横担线路每年一次。
    (2)木杆根部检查,每年一次。
    (3)铁塔金属基础检查,五年一次;锈后每年检查一次。
    (4)盐碱低洼地区、混凝土杆根部检查,一般五年一次,发现问题后每年检查一次。
    (5)导线连接线夹检查,五年至少一次。
    (6)悬式绝缘子绝缘电阻测试,根据需要。
    (7)拉线根部检查,镀锌铁线,三年一次;镀锌拉线棒,五年一次。锌皮锈后每年一次。
    (8)防洪设备检查,每年一次,汛期前进行。
    (9)导线弧垂、限距及交叉跨越距离的测量,根据巡视结果视需要而定。
    (10)铁塔刷油及水泥杆钢圈刷防腐油,根据情况确定。
    (11)铁塔紧螺栓,五年一次。