试题详情
- 简答题现象:9PSA进线911开关、B进线921开关都跳闸,母联900开关合闸。你该如何处理?
-
表明上方两路都失电,不需要人为复归。
第一种情况,911开关上方先来电,则该开关自动合闸。
检查9PS低压盘3911、3921及所有出线开关。
当921开关上方来电后,按规程恢复分段运行。
第二种情况,当911开关上方已来电,但911没有自投,必须人为紧急合上911进线开关。
检查9PS低压盘3911、3921及所有出线开关。
当921开关上方来电后,按规程恢复分段运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 同步发电机的转子额定电流是指在额定的()
- 变压器空载运行时,其铜耗较小,所以空载时
- 凡是负反馈,都能起到()取样对象的效果。
- 基本尺寸是()给定的尺寸,实际尺寸是通过
- 扁导线搭接焊的搭接长度是多少?
- 两个极性相同的条形磁铁相互靠近时,它们会
- 自耦变压器一、二次绕组间具有电的联系,所
- 变压器在检修后复役送电前的准备工作有哪些
- 何谓同步调制和异步调制,它们之间有何区别
- 4PS6KV断线信号是由哪些原因引起?
- 如果在共发射极放大电路和负载之间增加一级
- 在斩波器中,采用电力场效应管后可降低对滤
- 在晶闸管组成的直流可逆调速系统中,为使系
- 简要回答电机铭牌数据Y180M2-4个部
- 对电焊变压器内电抗中的气隙进行调节,可以
- 什么是金属材料的机械性能?一般包括哪几个
- 空压站微热3#空气干燥器升温很慢(能达到
- 电机转子为什么要校平衡?哪类电机的转子可
- 车间配电线路的基本要求是布局合理、整齐美
- 2PT1、2PT2变压器的容量为()