试题详情
- 简答题现象:9PSA进线911开关、B进线921开关都跳闸,母联900开关合闸。你该如何处理?
 
- 
	表明上方两路都失电,不需要人为复归。
第一种情况,911开关上方先来电,则该开关自动合闸。
检查9PS低压盘3911、3921及所有出线开关。
当921开关上方来电后,按规程恢复分段运行。
第二种情况,当911开关上方已来电,但911没有自投,必须人为紧急合上911进线开关。
检查9PS低压盘3911、3921及所有出线开关。
当921开关上方来电后,按规程恢复分段运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看