  • 施工安装前应按设计图纸所标位置,对下列安装地点进行测量。原则上应答器实际安装位置与设计图纸允许误差0.5m。应答器组内相邻应答器间的距离为5m±0.5m。
    (1)进站信号机处:有源和无源应答器组(1组)。有源距进站绝缘30±0.5m。
    (2)反向进站信号机处:有源和无源应答器组(1组)。有源距反向进站绝缘30±0.5m。
    (3)正线出站信号机设一组(两个)无源应答器。距绝缘30m±0.5m设第一个无源应答器,另一个间距5m±0.5m。
    (4)侧线出站信号机处:有源和无源应答器组(1组)。有源距出站绝缘20m±0.5m
    (5)区间线路闭塞分区入口处:无源和无源应答器组(1组)。距发送200m±0.5m,分割点入口处设一个无源应答器,距发送200m±0.5m
    (6)进路变更点:无源和无源应答器组(2组)。
    (7)中继站处:有源和无源应答器组(上下行各设2组)。
    (8)调车信号机处:有源和无源应答器组(有冒进后危及正线列车安全的调车信号机处1组)。
    (9)级间转换分界点:有源和有源应答器组(级间转换的通信连接点、预告点、执行点处各1组)。
    (10)RBC分界点:有源和有源应答器组(在RBC切换的预告点和分界处。
    (11)换相点:无源和无源应答器组(牵引供电换相点前一定距离和牵引供电换相点处各设置1组)。
    (12)大号码道岔:有源和无源应答器组(在18号以上道岔前第二个闭塞分区入口处1组)。
    (13)用于定位的应答器组间隔超过1500m时,中间应增加无源和无源应答器组(1组)。