- 简答题计算题:在耐张杆上进行带电作业,当收紧导线时,如何估算导线张力?(写出其估算公式)
-
在耐张杆上进行带电作业,当收紧导线时导线张力的估算:
考虑导线悬挂点应力大于导线最低点的应力及收紧导线时的过牵引以及带电作业时不是最大负载条件等增大或减少导线应力的因素,同时考虑便于记忆和计算,式中σ值,铝绞线取5kg/mm2,钢芯铝绞线取10kg/mm2。这对估算导线张力是偏于安全的。
公式:P=σA(kg)
式中:-导线应力(kg/mm2)
A-导线标称截面(mm2) 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电力线路之间交叉跨越时,专用线路应架在公
- 下面哪种情况线路的总体评价为注意状态()
- 等电位作业法有无特殊的技术条件?它与间接
- 依据《110kV~750kV架空输电线路
- 输电线路检修策略应根据线路状态评价的结果
- 带电作业设备检修过程中对工作质量的控制采
- 根据Q/GDW168—2008输变电设备
- 220kV电压等级,绝缘承力工具的最小有
- 棒形及盘形复合绝缘子()、()不应出现破
- 依据《1000kV交流架空输电线路设计暂
- 不同区域线路(区段)设备和通道环境的巡视
- 带电处理导线连接线夹发热的检修工作应为(
- 屏菠服的分流作用
- 检测500kV电压等级绝缘子串时,当发现
- 在架空输电线路巡视中绝缘子检查的主要内容
- 500kV带电更换绝缘子或在绝缘子上作业
- 在间接作业中,要想消除由于静电感应引起的
- 在新建线路运行初期,导线表面有毛刺或架线
- 保证带电作业安全的技术条件中,人体体表局
- 架空输电线路附属设施包括哪些?