- 简答题水下混凝土的灌注应遵守下列规定:
-
一、开始灌注时,隔水栓吊放的位置应临近水面。导管底端到孔底的距离一般为0.3~0.5m,以能顺利排出隔水栓为宜;
二、开灌前必须有足够的供应量和措施保证导管的底端一次性埋入混凝土中0.3m以上;三、混凝土灌注的上升速度不得小于2m/h;
四、随着混凝土的上升,要适时提升和拆卸导管,导管底端埋入混凝土面以下一般宜保持2~4m,不宜大于6m,并不得小于1m,严禁把导管底端提出砼面。
五、在水下混凝土灌注过程中,应有专人测量导管埋深,填写好水下混凝土灌注记录表。
六、水下混凝土的灌注应连续进行,不得中断,一旦发生机具故障、停电停水及发生导管堵塞、漏水或混凝土内混入泥浆等事故时,应立即采取有效措施,并同时作好记录。