- 简答题 某十层综合楼,主体高度为36m,每层建筑面积为1100m2,设有湿式自动喷水灭火系统。一至三层设有自动扶梯,与各楼层间采用普通防火卷帘分隔,设有容积为612m3的消防水池(扣除市政跨水管网能提供的消防用水量)。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)该建筑应按哪类建筑进行设计?为什么? (2)消防水池用不用分成独立消防水池使用? (3)火灾延续时间内该楼的总用水量如何确定?
-
(1)应按一类高层综合楼进行设计,因为每层面积超过了1000m2。
(2)消防水池用水量大于500m3,应该分成两个独立的消防水池。
(3)总用水量=防火卷帘冷却保护用水量+自动喷水灭火系统用水量+室内、外消火栓用水量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看