试题详情
- 简答题什么是机炉协调控制方式?
-
常见的机炉协调控制方式有锅炉跟随为基础协调控制方式(BFCOORD)、汽机跟随为基础协调控制方式(TFCOORD)和综合型协调控制方式共3种。
⑴BFCOORD。在BF方式中,汽轮机调功率,锅炉调汽压。炉侧调节迟延较大,故主汽压波动较大。为此,将汽压偏差引入汽轮机主控器,使汽轮机调功率同时参与锅炉共同调汽压,从而改善了汽压的调节品质。
⑵TFCOORD。在TF方式中,汽轮机调汽压,锅炉调功率,炉侧调节迟延较大,故机组输出电功率响应较慢。为此,将功率偏差引入汽轮机主控制器,使汽轮机控制汽压同时配合锅炉控制功率,提高功率的控制质量。
⑶综合性协调。任一被调量都是通过两个调节量的协调操作加以控制,实际上是一种带负荷前馈控制的反馈控制系统。当负荷变化时,机炉控制器同时对汽轮机和锅炉侧发出负荷指令,改变燃烧率(及相应给水流量)和汽轮机调门开度。当汽压产生偏差时,机炉主控制器对锅炉侧和汽轮机侧同时进行操作。控制过程结束后,机炉控制器共同保证输出电功率与负荷指令一致,汽压恢复为给定值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中性点直接接地的变压器通常采用(),此类
- 关于哈蒙式间接空冷系统的描述错误的是()
- 为什么热态启动时先送轴封汽后抽真空?
- 所有汽包水位计损坏时为什么要紧急停炉?
- 全连式离相封闭母线的优点有哪些?
- 锅炉灭火的事故如何处理?
- 炉膛“失去全部火焰”保护动作的条件为()
- 简述胶球装置的工作过程。
- 厂用母线的停送电原则?
- 二交回路标号的基本方法是怎样的?
- 定子绕组进水温度的变化对发电机有何影响?
- 分裂绕组变压器有几种运行方式?
- 绝缘材料的耐热能力以它在正常条件下允许的
- 炉管爆破,经加强进水和降负荷,仍不能维护
- DEH调节系统静止试验应在()前进行。
- 在变工况时,蒸汽流量对级效率有何影响?
- 手动调整励磁装置有何作用?
- 引起变压器轻瓦斯保护动作的原因有哪些?
- 大修期间一般进行哪些保护联动试验项目?
- 如何确定汽轮机试验工况的稳定?