试题详情
- 简答题低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能?TN—C系统、TN—S系统、TN-C-S系统、TT系统和IT系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用?
- 中性线(N线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。
保护线(PE线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。
保护中性线(PEN线)的功能:它兼有中性线(N线)和保护线(PE线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。
TN—C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线。PEN线中可有电流通过,因此对某接PEN线的设备产生电磁干扰。主要于我国低压配电系统中应用最为普普遍,但不适于对安全和抗电磁干扰要求高的场所。
TN—S系统:其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。主要用于对安全较高(如潮湿易触电的浴室和居民住宅等)的场所对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所。
TN-C-S系统:该系统的前一部分全部为TN-C系统,而后边有一部分为TN-C系统,有一部分则为TN-S系统,其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线。主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。
TT系统:中性点直接接地,设备外壳单独接地。
IT系统:中性点不接地,设备外壳单独接地。主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 发电机额定电压比线路额定电压()。
- 58.三相电压或电流的相位差不为()度是
- 有一380v三相线路,供电给35台小批生
- 以下对于高压管式熔断器和高压跌开式熔断器
- 高土壤电阻率地区可以采取如下措施降低接地
- 单相负荷的是计算,是将各相分别求出之后,
- 内桥接线与外桥接线的不同是()。
- 电弧游离方式的热电发射是触头分断电流时,
- 下列可以采用剩余电流动作保护的设备有()
- 下列哪项不能改善三相不平衡()。
- 在采用高压隔离开关—断路器的电路中,送电
- 衡量电能质量的两个基本参数是什么?电压质
- 短路电流近似计算时有哪些假定条件?()
- 避雷针应与发电厂、变电所的电气设备串联。
- 三相四线制低压线路的导线多采用()。
- 工厂供电是指()
- 6kV或10kV屋外无遮栏裸带电导体至地
- 已知配电所10kV母线短路时的I
- 熔断器的主要功能是什么?什么叫“限流”熔
- 二项式系数法适用于计算设备台数不多,而且