试题详情
- 简答题什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数?
- 最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。
年度最大负荷Pmax:全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30。
年平均负荷Pav:就是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t内消耗的电能Wt除以时间t的值。
负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv与其最大负荷Pmax的比值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在工厂里单相设备总容量超过N%时需要换算
- 我国采用计算符合最多的两中方法是()。
- 低压配电系统的防电击保护中直接接触保护可
- 在计算高压侧短路时,下列说法正确的是()
- 对于二类负荷,当采用电缆线路时,必须采用
- 低压断路器作电机保护时,其动作电流应大于
- 瓦斯(气体)继电器能反映变压器外部故障。
- 下列关于计算负荷的说法:①通过负荷的统计
- 属于变压器外部故障的是()。
- 导线或电缆截面按经济电密选择,可使线路的
- 过电流保护装置为了保证装置具有足够的反应
- 高压断路器(QF):具有完善的灭弧能力功
- 工厂供电装置中,显示断路器在事故情况下工
- 工厂所需电力容量不大于160KVA.时,
- 设备选校的一般原则是:按负荷选择,按短路
- 什么叫总等电位联结和局部等电位联结?其功
- 什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?短
- 为保障设备正常运行,人身安全和满足防雷要
- 下列对谐波的影响描述正确的是()。
- 短路电流的热效应