试题详情
- 简答题试述引起石灰石浆液密度异常的原因及处理方法?
-
石灰石浆液密度异常可能是由以下原因引起的:
(1)密度计显示不准
(2)粉仓内的石灰石粉受潮板结或有搭桥现象。
(3)石灰石粉给料机机械卡涩或跳闸
(4)密度自动控制系统失灵
(5)制浆池补水流量异常
处理的方法是:
(1)检查密度计电源是否正常、石灰石浆液流量是否过低,如无异常应人工测量石灰石浆液密度,并联系统热工人员校准密度计。
(2)检查流化风机和流化风管,投运粉仓壁振打装置。
(3)清理造成给料机内的杂物。
(4)联系热工人员检查石灰石浆液密度控制模块;
(5)检查工艺水泵运行情况,核对补水门实际开度与DCS显示开度否相符。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中变炉出口一氧化碳高是什么原因?如何处理
- ()的原因是设备发生问题后,检修之前应弄
- 石灰石湿法烟气脱硫脱硫反应速率取决于什么
- 如果收塔循环泵前面的压力太低,粗滤网可能
- 用工艺水进行除雾器的冲洗的目的有两个,一
- 氧化风机的功能是往吸收塔内注入足够的强制
- 什么叫火焰扩散递度?影响它的因素有哪些?
- 活动轴承顶部的螺纹孔是安装()用的。
- 气化风机(罗茨风机)的工作原理是什么?
- 滤布冲洗水、滤饼冲洗水作用,以及水的来源
- 火电厂可能产生电磁辅射的设备为()。
- 石灰石卸料斗除尘器启动步骤是什么?
- 湿磨机电机线圈温度小于()允许启动。
- 简述电子束法烟气脱硫的工艺?
- 氧化风机在运行过程中,电流逐渐增大,可能
- 什么叫空速?
- 除雾器叶片之间的距离越大,()。
- 联轴器不但能(),还能补偿机件安装制造误
- 排空系统能在4小时内将一个吸收塔排空。(
- 空气中二氧化硫浓度为氮氧化物浓度的()倍