- 简答题简述系统出现谐振过电压事故的处理。
-
现象:对于小电流接地系统,可能报出接地信号,电压表指示超过线电压,表针会打到头。
1)基波谐振时,一相电压低,但不为零,另两相电压高,超过线电压,表针打到头。或两相电压低,但不为零,一相电压高,表针打到头。
2)分频谐振时,三相电压依次升高,并超过线电压,表针打到头,三相电压表针在同范围内低频摆动。
3)高频谐振时,三相电压同时升高,超过线电压,表针打到头,也可能一相电压上升高于线电压,另两相电压下降。
处理:发生谐振过电压时,值班人员应根据系统情况,操作情况作出判断。处理谐振过电压的关键:是破坏谐振的条件。
由于操作后产生的谐振过电压,一般可以恢复到操作关前的运行方式,分析原因,汇报调度,采取措施,再重新操作;
对母线充电时产生的谐振过电压,可立即送上一条线路,破坏谐振的条件,消除谐振。如果是运行中,突然发生谐振过电压。可以试断开一条不重要负荷的线路,改变参数,消除谐振。若谐振现象消失后,仍有接地信号,三相电压不平衡,一相电压降低,另两相电压升高为线电压,说明有谐振的同时,有单相接地或断线故障。应汇报调度。查找处理接地或断线故障。若谐振现象消失后,三相电压仍不平衡,一相降低,另两相不变,则可能是谐振过电压同时,使高压保险熔断,检查电压互感器有无异常后,更换保险试送一次。如果在开关断口上,有并联电容器。当母线停电操作时,母线开关断开电源后,母线电压请有很高的读数,表计指针有抖动,发生谐振过电压。可迅速合上电源开关,先将电压互感器的二次断开,拉开一次刀闸,再停母线开关。当母线恢复送电操作时,可先母线带电,再合电压互感器 关注下方微信公众号,在线模考后查看