试题详情
- 简答题发电机定子线棒更换的原则是什么?现场检修应如何掌握?
- 当线棒发生故障时,就需要对其进行修理或更换,发电机更换线棒在检修实践中是一个重要内容,需慎重考虑。以下是一般原则:
⑴运行中击穿或损伤的线棒,其故障点在槽内或槽口附近者。
⑵预防性试验击穿,其击穿部位同上者。
⑶主绝缘磨损,其损伤深度在1mm以上者。
⑷线棒接头过热造成接头严重损伤者。
⑸电腐蚀严重或防晕层损坏严重者。
线棒击穿、损伤部位在槽口外距离槽口小于100mm的应根据现场情况研究处理,如线棒的参考电位,损伤的程度。击穿点及主绝缘严重损伤处在槽口外距离槽口100mm以上者,可以不更换线棒进行局部处理。有时为保证高可靠性,也需根据现场情况灵活掌握,考虑更换新的线棒。由于发电机是整个机组的心脏部分,极为重要,从性价比考虑,一般在线棒有故障特别是槽内故障或运行电位高的情况下建议换新。只有当无备品或故障在端部时,考虑作局部修理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看