试题详情
- 简答题单相电能表相(火)线、零线颠倒接入对用户用电是否有影响?对电能表的正确计量有没有潜在的影响?
- (1)单相电能表相(火)线、零线颠倒接人对用户用电没有影响。(2)由于相线和零线的位置互换后,给用户提供了窃电机会,对电能表的准确度有潜在的影响。因为当用户私自在相线上接负载并接地时,电能表将漏计这部分负载的电能。(3)当漏计电流很大时,私自接地物即为带电体,且入地处的跨步电压会很大,因此存在安全隐患。