试题详情
- 简答题母线电压消失的原因及处理方法是什么?
-
母线电压消失的原因:
⑴母线故障。
⑵负荷故障其负荷断路器保护动作或拒动。
⑶母线电源全停。
母线电压消失后处理方法:
⑴当母线电压消失后,应查看保护装置和断路器的动作情况,并结合仪表指示、信号指示和事故现象来判断事故情况,报告值长,并迅速采取相应措施。
⑵立即断开该母线上所有的电源开关,并对母线和开关进行检查。
⑶根据故障现象,如果能确定故障点,在将故障点隔离后,经值长同意可恢复母线供电。
⑷母线故障经外部检查并测量绝缘合格后,可经值长同意强送一次。
⑸当母线由于负荷故障,而负荷的开关及保护拒动而停电时,值班员应立即报告值长,并立即断开母线上的所有断路器,将拒动断路器小车拉出间隔外后,经值长同意后恢复母线及其它负荷运行,通知检修班组检查处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看