简答题电源柜,控制柜、屏、台、箱,中间接线柜及就地接线盒内检修工作完毕后,接线质量要求有哪些?
  • 1)机柜内的外壳地(保护地)、电源地(逻辑地)、屏蔽地(模拟地)的连接方式应符合有关规定或制造厂的要求;
    2)对有“一点”接地要求的计算机控制系统,检修中应逐一松开信号屏蔽线与地的连接,测量信号屏蔽线与地间绝缘应完好,否则应查明原因予以消除;
    3)对控制屏、台、机柜、各接线盒的接线混乱部位进行整理;整理后排线绑扎应整齐牢固,电缆和接线头标志应齐全、内容正确、字迹清晰;
    4)接线端子螺丝应齐全,无放电烧焦痕迹;导线与端子或绕线柱接触应良好、正确、美观、用手轻拉接线应无松动;如是压接线或是绕接线,应保证线与端子和线针接触良好;
    5)多股软线芯与端子连接应加接线片或镀锡。端子每侧的接线以一根为宜,不宜多于两根;
    6)裸露线查明原因后予以恢复,若为无用线应包扎后放入接线槽中;检修完毕应无裸露线头遗留;
    7)检修中接线回路如有变更和整改,应按图纸对相应的控制回路接线重新进行核对、试验,确保与图纸相符。