试题详情
- 简答题机柜维护有那些要求?
-
1)系统运行时,机柜柜门应予关闭,机柜报警灯应全部熄灭(除因信号强置引起外),否则应查明原因予以消除;
2)每半年至少清扫、检查防尘滤网一次,保持清洁,发现损坏及时更换;
3)每日巡检检查机柜内温度,应符合制造厂要求;带有散热风扇的控制柜,若风扇出现异常,应即时检修或予以更换;
4)检查机柜门封、柜内孔洞封堵应完好无损;机柜内应保持清洁,无积灰和积水,照明充足;禁止堆放杂物;
5)机柜内各部件应安装牢固无松动、无破损;机柜和机架槽位标识应完好,正确,清晰;
6)机柜接线应完好,发现有外露线,立即查明原因并予以恢复;检修中有松动的接线应及时恢复,并经复核正确无误;
7)冬季检查柜内加热器应工作正常,保持柜内适当温度;
8)现场机柜防雨措施良好;
9)柜号和柜名应醒目可见;标牌完整。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 热电偶测量回路的补偿导线,其质量和安装有
- 三相功率如何计算?
- 用电子计数式转速表测量转速,对高速通常采
- 一容器内有氧气,其压强P=1.0atm,
- 为什么在实际使用中不单独使用积分调节器?
- 实际气体绝热节流后呈()。
- 规程要求皮带秤的输送皮带运行时,皮带跑偏
- 补偿导线绝缘层的色标规定,正极颜色均为红
- 工业热电阻检定,应具备的条件是什么?
- 工业热电阻测温有哪些特点?
- 什么是部门最高计量标准?计量授权有哪些形
- 下列各项为工质热力状态参数的是()
- 4mol单原子理想气体从始态750K,1
- 不同等级的温度变送器,其回程误差都等于基
- 动圈式显示仪表的外接线路电阻必须符合规定
- 火电厂中什么气体可看作理想气体?什么气体
- 什么是给水泵的汽化保护?如何进行试验和整
- 对于未饱和空气,干球温度、湿球温度及露点
- 压力开关的差动值如何调整?
- 阀门控制方式的转换步骤有哪些?