- 简答题更换旋转编码器都需要什么工具?有哪些更换步骤?
- 内六方9件套(3mm、4mm、5mm),对讲机2台,小扎带(150mm)若干,斜口钳一把,手电筒一把,端子起(150mm)一个首先将变桨柜断电,变桨模式在手动模式下,就是将变桨柜电源开关Q1开关打到OFF的位置,将S1开关达到Manual位置.拆卸变桨电机后盖(工具8mm的开口扳手)拆卸变桨电机风扇,一共三个螺栓(需要5mm)内六方拆卸旋编的信号线插头,多余的扎带线及旋编固定盘的3个螺栓(需要3mm内六方)然后将旋编固定盘撬下来,拆卸花键,拆卸旋转编码器在固定盘上的固定螺栓(工具3mm内六方,固定螺栓3个)安装旋编,安装顺序同拆卸的反步骤(所需工具:同上).旋编测试,强制变桨角度到叶片机械零度—参照叶片机械对零指导文件,然后旋编清零—将1X3:14端子使用短接线接在24V上维持两秒钟即可,使用对讲机与面板观察人员通话,确定清零成功后,手动变桨至60度左右,观察手动变桨速度是否正常,手动变桨然后S1开关打回Auto档位进行自动变桨,观察此时的变桨速度以及最终的停止位置是否正常.