试题详情
- 简答题相位比较式母线差动保护,为什么在电流互感器二次差动回路的中性线和某一相上分别接入电流继电器?
- 中性线上的电流继电器,是当组成差动保护的任一元件的电流互感器二次回路发生一相断线、两相断线或接地时动作,使保护闭锁。但当某一元件三相均未接人时不动作,而这时接人某一相的电流继电器中有差电流也能使该电流继电器动作,而使保护闭锁。因此在电流互感器二次差动回路的中性线和某一相上分别接人电流继电器,使得母线差动保护电流互感器二次回路内发生任何形式的故障时闭锁装置均能起作用,使保护可靠闭锁,并能及时发出预告信号。