- 简答题简述发电机着火的现象及处理?
- 现象:
①从定子端盖窥视孔或空冷室内风门孔等处冒出明显的烟气,火星或绝缘焦臭的气味。
②发电机各表计剧烈的摆动,DVR自动电压调节器励磁电流,电压明显升高。
③内部故障,继电保护动作。④发变组突然跳闸。
⑤汽机发出“注意”、“机器危险”信号。
处理:
①汽机人员立即打掉危急保安器或按紧急停机按钮,打闸停机并通知电气值班人员。
②发变组开关应在跳闸位置,末跳闸时立即拉开。
③拉开故障发电机隔离开关,做好隔离安全措施。
④汽机应破坏真空立即降低转速,维持在300转/分左右,迅速用上发电机灭火装置,直到火完全熄灭为止,在火完全熄灭前,禁止发电机完全停下,同时可以打破端盖窥视孔上玻璃向孔内喷1211、干粉灭火剂灭火,但不准使用泡沫灭火器和沙子灭火,当地面上有油着火时,可用沙子灭火,但注意不要使沙子落到发电机内或其轴承上。 关注下方微信公众号,在线模考后查看