简答题说明CCS来锅炉给水量要求信号是怎们转换成特定值的?
  • CCS来4~20mADC信号,以模拟量隔离板,隔离后转换成0~5VDC信号,4mA对应为0V,20mA对应为5V成线性关系,分别送入A机和B机的88/40A板模拟量输入J2口径88/40A板计算后转换成转速定值信号,0V对应为3100rpm,5V对应为5700rpm成线性关系,从而完成了锅炉给水流量要求信号转换成转速定值的功能。