- 简答题计算题:某设备装有电流保护,电流互感器的变比K1为200/5,整定电流是Ist1是4A,现将电流互感器的变比改为K2=300/5,其整定值应为多少?
- 原整定值的一次电流I1=K1×Ist1=200/5×4=160(A)当电流互感器的变比改为K2=300/5后,其整定值Ist2为Ist2=I1/K2=160÷(300/5)=2.67(A)