  • 电网黑启动过程中考虑到电网频率和电压的波动以及电网稳定的冗余度情况应注意以下几个问题:
    (1)无功功率平衡问题。在电网的恢复过程中,自启动机组发出的启动功率需经过高压输电线路送出,恢复初期的空载或轻载充电输电线路会释放大量的无功功率,可能造成发电机组自励磁和电压升高失控,引起自励磁过电压限制器动作。因此要求自启动机组具有吸收无功的能力,并将发电机置于厂用电允许的最低电压值同时将自动电压调节器投入运行。在线路送电前,将并联电抗器先接入电网,断开并联电容器,安排接入一定容量(最好是低功率因数)的负荷等。
    (2)有功功率平衡问题。为保持启动电源在最低负荷下稳定运行和保持电网电压有合适的水平,往往需要及时接入一定负荷。负荷的少量恢复将延长恢复时间,而过快恢复又可能使频率下降,导致发电机低频切机动作,造成电网减负荷。因此增负荷的比例必须在加快恢复时间和机组频率稳定两者之间兼顾。为此,应首先恢复较小的馈供负荷,而后逐步带较大的馈供负荷和电网负荷。低频减载装置控制的负荷。只应在电网恢复的最后阶段才能予以恢复。一般认为,允许同时接入的最大负荷量,不应使系统频率较接入前下降0.5赫兹。
    (3)频率和电压控制问题。在黑启动过程中,保持电网频率和电压稳定至关重要,每操作一步都需要监测电网频率和重要节点的电压水平,否则极易导致黑启动失败。频率与系统有功即机组功率和负荷水平有关,控制频率涉及负荷的恢复速度、机组的调速器响应和二次调频。因此恢复过程中必须考虑启动功率和重要负荷的分配比例,尽量减少损失,从而加快恢复速度。
    (4)投入负荷的过渡过程。一般处了电阻负荷外,在电网中接入其他负荷,都会产生过渡过程功率,但由于大多数负荷的暂态过程不过1—2S,它们对待负荷机组的频率及电压一般影响都不大。
    (5)保护配置问题。恢复过程往往允许电网工作于比正常状态恶劣的工况,此时若保护装置不正确动作,就可能中断或延误恢复,因此必须相应调整保护装置的配置及整定值,保证简单可靠。