简答题简述引风机的联锁保护启动条件及步骤。
  • 压炉膛力低于-3744Pa风机跳闸。
    引风机轴承振动速度大于5.5mm/s报警,大于9.5mm/s延时5s跳闸。
    引风机轴承温度高于75℃报警,高于85℃跳闸。
    引风机电动机轴承温度高于85℃报警,高于95℃跳闸。
    引风机电机线圈温度大于130℃跳闸。
    引风机开启30S,出口电动门仍未开启该风机跳闸。
    启动条件
    任一台”J”阀罗茨风机运行。
    无引风机跳闸条件存在。
    引风机入口调门、出口电动门关闭。
    引风机液偶勺管小于5%开度。
    启动步骤
    A引风机
    1)关闭A引风机入口调节门、出口门。
    2)关闭B引风机入口调节门、出口门;若B引风机已运行,跳跃此步。
    3)启动A引风机电动机(60s内完成启动操作)。
    4)电流返回正常后开启引风机出口电动门。
    5)调整A引风机入口调节门。
    6)调整液偶勺管开度。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看