试题详情
- 简答题闭锁式纵联保护为什么需要高、低定值的两个启动元件?
- 便于双端保护的配合,以确保外部短路时可靠闭锁。由于启动发信的低定值元件的灵敏度总是高于启动停信及跳闸的高定值元件的灵敏度,因此外部故障时启信元件总是能够先于停信元件动作,可靠地将两侧保护闭锁。