试题详情
- 简答题如何理解《钢规》3.4.2条规定的强度折减系数?
-
宜从以下几个方面把握:
(1)所谓"单面连接的单角钢",是指单个的一根角钢与节点板相连时,尽管角钢有两个肢,但只能有一个肢与节点板连接(肢背、肢尖用焊缝连接,或者,用螺栓相连)。此时,角钢构件是按照轴心受力构件的模型进行计算,但实际受力却有偏心(会产生附加弯矩),受力状况较为不利,所以,要对强度折减(另一种观点是,这种单面连接由于"剪力滞"使得截面并不是全部有效,因而需要采用有效净截面积计算,即将净截面积乘以折减系数。美国AISC的钢结构规范就是如此处理的。由于截面积与强度是"相乘"的关系,所以,截面积不折减而对强度折减,效果是一样的)。
若是采用两个角钢与节点板相连,由于角钢隔一段距离会设置填板,因此,实际上是视为双角钢组成的T形截面受力,此时,不考虑强度折减。
图2-2-2中,B.图为双角钢与节点板相连,此时强度不折减;C.图为单面连接,须考虑折减。
(2)单面连接的单角钢用公式N/A≤f计算强度时,强度折减系数为0.85;用公式N/(φA.≤f计算稳定性时,强度折减系数要区分等边角钢或不等边角钢(短边相连还是长边相连)。
(3)该条分为4款,第2、3、4款是连接计算时的规定,也就是说,对于符合规定条件的情况,规范表3.1.1-3~表3.1.1-5中规定的强度设计值要乘以折减系数。
(4)有人发现,对于折减系数0.6+0.0015λ,λ越大折减系数越大,于是认为规范于理不通。这只是一个表面现象,是误解。笔者的观点如下:令γ=0.6+0.0015λ,则单角钢的受压承载力可以表示为γφAf,λ增大后,实际情况是γ稍微增大,对应的φ却降低更多。例如,对于b类截面γ=70的Q235钢,γ=0.705,φ=0.751,yφ=0.529;当λ增大至90时,y=0.735,φ=0.621,γφ=0.456。可见,总的结果γφAf仍然是降低的,这与λ越大受压承载力越小是一致。
(5)折减系数中用到的长细比λ,规范规定"对于中间无联系的单角钢压杆,应按最小回转半径计算,当λ<20时,取λ=20"。并未对"中间有联系的单角钢压杆"作出规定。
笔者认为,若该联系是对平面内变形的约束,则平面内的杆件计算长度将因约束而变短,平面外将起控制作用,此时,应按照规范表5.3.1中的"在桁架平面外"取值,与计算长度对应的回转半径取与肢边平行;若联系是对平面外变形的约束,则按平面内取计算长度,回转半径仍取与肢边平行的回转半径。支持笔者此观点的文献有:①包头钢铁设计研究总院《钢结构设计与计算》(第2版)第368页的算例;②邱鹤年《钢结构设计禁忌与实例》第242页的算例。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某车间操作平台梁,铰接于柱顶。梁跨度15
- 对钢结构进行涂装,环境温度和湿度应满足产
- 钢结构梁拼接节点,高强螺栓摩擦型抗剪连接
- 检测人员进入暗区,至少经过()min的黑
- 根据标准GB/T230.1-2009在进
- 某独立钢结构设备平台,其横向为框架结构,
- 超声波检测检验等级中检测的完善程度()最
- 钢结构防火涂料按使用厚度分类正确的时()
- 对于梁的突缘支承加劲肋,在验算腹板平面外
- 某车间操作平台梁,铰接于柱顶。梁跨度15
- 吊车工作制与工作级别是怎么回事?
- 抽样检查的焊缝数如不合格率小于2%时,该
- 根据标准JGJ82-2011规定扭剪型高
- 在进行螺栓硬度试验时,所测得的其中一点硬
- 有一钢柱采用热轧H型钢HW344×354
- 超声波检测中,耦合剂的主要作用是()
- 标准GB50205-2001规定高强度螺
- 焊缝外观检查发现裂纹时,应()。
- 对于轴心受压构件,需要保证局部稳定,即板
- 根据标准JGJ82-2011规定扭矩系数