- 简答题叙述《交流高压隔离开关检修规范》中对隔离开关导电部分检修项目和技术要求的规定。
-
检修项目:
(1)主触头的检修
(2)触头弹簧的检修
(3)导电臂的检修
(4)接线座的检修
技术要求:
(1)主触头接触面无过热、烧伤痕迹,镀银层无脱落现象
(2)触头弹簧无锈蚀、分流现象
(3)导电臂无锈蚀、起层现象
(4)接线座无腐蚀,转动灵活,接触可靠