试题详情
- 简答题简述通信电源系统防雷保护原则。
-
为了防止通信电源系统和人身遭受雷害,主要应采取以下原则:(l)重视接地系统的建设和维护。通信局(站)的防雷保护措施,首先要做好全局接地系统的工事,防雷接地是全局接地的一部分,做好整个接地系统才能让雷电流尽快入地,避免危及人身和设备安全。
(2)免遭损害的理论根据。通信局(站)采用联合接地,把建筑物钢筋结构组成采用等电位原理。等电位原理是防止遭受雷击时产生高电位差的使人身和设备个呈法拉第笼式的均压体,使各点电位分布比较均匀,则工作人员和设备安全将得到较好保障,而且对电信设备也起到屏蔽作用。
(3)采用分区保护和多级保护。如果设备的耐压水平较高,可使用二级保护,但当设备可靠性要求很高、电路元件又极为脆弱时,则应采用二级或四级保护。
(4)加装电涌保护器抑制传导来的线路过电压和过电流装置,包括放电间隙、压敏电阻二极管和滤波器等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看