试题详情
- 简答题用DDZ-Ⅲ型差压变送器测流量,流量范围是0~16m/h,问当流量为12m/h,输出信号是多少?
-
差压与流量的平方成比例,而变送器输出电流与其差压成比例,所以变送器输出电流4~20mA电流与其流量平方成比例,即:(I-4)/(20-4)=Q2/Q1=12/16所以I=13mA
输出信号为13mA。 关注下方微信公众号,在线模考后查看