- 简答题LNG气化站日常巡检和定期检查的要求有哪些?
-
(一)应定时观察、分析记录储罐压力和液位,管道各监测点压力、差压、温度、流量及水浴式气化器水量、水温等各种运行参数,确保其在正常范围内。
(二)检查各连接部位(焊口、法兰、接头),应无泄漏情况。
(三)检查低温管道保冷层及管托,应完好。
(四)应定时检查空温式气化器结霜情况、储罐外壁不应有结霜、结露情况。
(五)检查气化器各组切换(自动)应正常。
(六)用检漏仪器检查工艺管线上的低温阀门(特别是填料压盖处)应无泄漏现象
(七)检查储罐、气化器、低温管线应无异常声响及异常振动。
(八)应每年对真空绝热储罐蒸发率进行检查;应每2年对储罐检测1次真空度。
(九)检查储罐外壁漆膜,应无脱落,外壁无凹陷,储罐基础应牢固,安全附件应完好,对立式储罐应定期检查其垂直度。
(十)每月检查紧急切断阀联锁切断应正常有效。
(十一)及时检查和排放集水池水位,并应关闭集水池排放阀。 关注下方微信公众号,在线模考后查看