- 简答题电子计算机部机房分哪几种接地方式?其接地电阻分别是多少?
-
①交流工作接地≤4Ω ;
②安全保护接地≤4Ω;
③直流工作接地,接地电阻按计算机系统具体要求确定;
④防雷接地,应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》执行。
交流工作接地、安全保护接地、安全保护接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》要求采取防止反击措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看