试题详情
- 简答题锚杆支护巷道质量检查基本项目和允许偏差项目标准是如何规定的?
- 1、锚杆支护巷道中心检查部位为:中心左、中心右。中心左右分为上、中、下三个部位。2、锚杆支护巷道(主要巷道)中心左右尺寸大小偏差在0~+150mm范围内,评定等级为合格品,尺寸大小偏差在0~+100mm范围内,评定等级为优良品。3、锚杆支护巷道(一般巷道)中心左右尺寸大小偏差在-50~+150mm范围内,评定等级为合格品,尺寸大小偏差在0~+150mm范围内,评定等级为优良品。4、锚杆支护巷道(无中线测全宽)巷道宽度尺寸大小偏差在-50~+200mm范围内,评定等级为合格品,尺寸大小偏差在0~+200mm范围内,评定等级为优良品。5、锚杆支护巷道(主要巷道)巷道高度尺寸大小偏差在0~+150mm范围内,评定等级为合格品,尺寸大小偏差在0~+100mm范围内,评定等级为优良品。6、锚杆支护巷道(一般巷道)巷道高度尺寸大小偏差在-30~+200mm范围内,评定等级为合格品,尺寸大小偏差在0~+150mm范围内,评定等级为优良品。7、锚杆支护巷道锚杆安装质量分为:①基本密贴壁面,评定等级为合格品。②密贴壁面楔紧,评定等级为优良品。锚杆支护巷道锚杆检查部位为:巷道顶板和巷道两帮。8、锚杆支护巷道锚杆抗拔力的标准规定:锚杆抗拔力不小于设计的90%,评定等级为合格品。锚杆抗拔力不小于设计,评定等级为优良品。锚杆支护巷道锚杆抗拔力检查部位为:巷道顶板和巷道两帮。9、锚杆支护巷道锚杆的间距允许偏差为±100mm,检查尺寸的大小定为最大值和最小值。10、锚杆支护巷道锚杆的排距允许偏差为±100mm,检查尺寸的大小定为最大值和最小值。11、锚杆支护巷道锚杆的孔深允许偏差为0~+50mm,检查锚杆的部位为巷道顶板和巷道两帮。12、锚杆支护巷道锚杆的角度允许偏差为≥75°,检查锚杆的部位为巷道顶板和巷道两帮。13、锚杆支护巷道锚杆外露长度规定:有托盘的锚杆露出托盘长度应为≤50mm,无托盘的锚杆露出长度应为≤50mm,火药库及锚喷巷锚杆露出长度应为0mm。检查部位为巷道的顶板、左帮、右帮。