试题详情
简答题工作人员在检查某宾馆自动喷水灭火系统时,湿式报警阀的阀前、阀后压力表显示正常,开启湿式报警阀的试水装置后发现,试水装置有水流出,但水力警铃长时间不响,喷淋泵不启动。请分析系统存在的问题及其原因。
  • “湿式报警阀的阀前、阀后压力表显示正常,开启湿式报警阀的试水装置后发现,试水装置有水流出”,说明湿式报警阀前后的管网及报警阀本身没有问题。“喷淋泵不启动”说明压力开关没有动作,原因可能是缉有水到达或压力不足,“水力警铃长时间不响”说明没有水到达水力警铃或水压不足。综上现象,系统存在的问题及原因有以下几点:
    (1)湿式报警阀底座座圈中的小孔被堵塞;
    (2)湿式报警阀组通往延迟器管路上的阀门被关闭;
    (3)湿式报警阀组通往延迟器管路上的过滤器堵塞;
    (4)湿式报警阀组延迟器前后管路及延迟器进出口被堵塞;
    (5)水力警铃因机械故障不能响同时压力开关损坏或线路出现故障。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题