试题详情
简答题工作人员按要求对某石化仓库的预作用自动喷水灭火系统进行年检,在测试时发现以下现象:(1)预作用报警阀的水源侧压力表的读数为零。(2)模拟火灾探测器报警、火灾报警控制器确认火灾后,预作用装置没有启动。(3)报警阀组开启后,在距离水力警铃5m处测得水力警铃的声强为50dB。(4)开启末端试水装置,确认火灾2min后,末端试水装置处的出水压力为0.03MPa。请分析以上现象,如果有问题分析产生问题的可能原因,并提出解决问题的办法。
  • (1)预作用报警阀的水源侧压力表的读数为零是不正常的,造成这种现象的原因有以下几点:①压力表表管上的阀门没有打开;②压力表损坏;③高位水箱或增压稳压设施内没有水,为水源侧通常是靠高位水箱或增压稳压设施保持压力的;④管网出现漏水;⑤高位水箱或增压稳压设施出水管上的止回阀损坏。处理故障时,可先检查压力表表管上阀门的开度,若没有打开可将其打开;然后检查压力表是否损坏,如果损坏应及时更换;再检查高位水箱的水位或增压稳压设施内的压力情况,如果其中没有水则应先向其中注水,然后观察报警阀的水源侧压力表的读数,同时观察管网是否有漏水现象,最后检查位水箱或增压稳压设施出水管上的止回阀是否损坏,如有损坏及时更换。
    (2)模拟火灾探测器报警、火灾报警控制器确认火灾后,预作用装置没有启动,这是故障的表现,火灾报警控制器确认火灾后,消防控制中心会向报警阀组上的电磁阀发出指令,打开电磁阀,启动预作用装置,没有启动的原因可能是电磁阀及输入输出模块损坏、电磁阀及输入输出模块接线出现问题以及预作用报警阀故障。通过检查电磁阀、输入输出模块及它们的接线情况,以及检查预作用报警阀的机械故障来排除系统故障。
    (3)报警阀组开启后,如果在距离水力警铃5m处测得水力警铃的声强为50dB,是不正确的,因为测试要求距水力警铃3m,声强不低于70dB。因此,需要在距离警铃3m处重新测试,若警铃声强仍低于70dB,则需要检查警铃的管道及入口是否堵塞,警铃的机械机构是否能自由转动。
    (4)开启末端试水装置,确认火灾2min后,末端试水装置出的出水压力为0.03MPa,是不正确的,因为测试此时末端试水装置出的出水压力为0.05MPa。造成此问题的原因可能是水泵扬程达不到设计要求、管网漏水、阀门开度不够等,通过检查水泵出口压力表查看其扬程是否满足要求,检查管网接口处是否漏水、将相关管路的常开阀门全部完全打开来排除故障。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题