试题详情
- 简答题说明UPS逆变器需手动切换到备用电源的操作步骤。
-
(1)检查52T3C已合入;
(2)检查52UPS3已合入,LS8灯应明亮;
(3)检查UPS3同期指示灯LS11灯应明亮;
(4)将逆变器投停开关15置“OFF”位置;
(5)检查电源已切到备用电源供电,LS7指示灯应明亮;
(6)手动合人52UPS3T,LS10灯应明亮;
(7)手动拉开52UPS3T,LS9灯应熄灭;
(8)检查UPS3输出电压应正常,52UPS3S是否拉开应看当时情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看