试题详情
- 简答题对电网电压的控制和监视,江苏电网有何规定和要求?
-
电压控制点的值班人员,应认真监视和执行调压,经常保持各母线电压符合电压曲线要求。电厂运行人员应按下列方法调整:
1、高峰负荷时,应按发电机P/Q曲线所规定的限额,增加发电机无功出力,使母线电压逼近电压曲线上限运行。
2、低谷负荷时,应按发电机最高力率,降低发电机无功出力,使母线电压逼近电压曲线下限运行。
3、轻负荷时,使母线电压在曲线上下限之中值运行。
4、当执行220kV及以上电网电压曲线与110/35kV电压曲线有矛盾时,可在220kV及以上电网母线电压不超出合格范围的前提条件下,尽量满足110/35kV母线电压曲线。
5、若经调整发电机无功出力仍达不到合格范围时,发电厂运行人员应立即报告省调或有关地调值班调度员。
电压监视点的值班人员,也应按下达的电压曲线认真监视母线电压,当电压水平超出允许范围时,应立即报告省调或有关地调值班调度员。
非电压控制点和监视点的发电厂、变电所,其发电机、调相机应按照下达的无功出力曲线接带负荷并监视其母线电压,当运行电压偏移额定电压达到+5%及以上时,可自行调整无功出力,同时报告省调或有关地调值班调度员。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 向母线充电时,必须投入有足够灵敏度、可快
- 调度机构可根据发电、供电调度计划,自行修
- 工作巳在逬行过程中,运行人员()变更有关
- 电网输电断面超稳定限额运行时间超过()为
- 对变比和短路电压不同的变压器须经过计算证
- 电力系统暂态稳定是指电力系统受到大扰动后
- 何谓电力系统最小负荷系数?
- 定子绕组的发热主要是由()引起的;
- 请画出从对侧来的高频信号启动的跳闸回路框
- 电压速断保护的接线方式必须采用两相三继电
- 环状电网(或并列双回路)解列操作而引起振
- 手动合闸送电时线路发生故障,馈线保护跳闸
- 空载变压器投入运行时,励磁涌流的最大峰值
- 测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘
- 在电气设备上工作,保证安全的技术措施有(
- 在应用单相重合闸的线路上,发生瞬时或较长
- ()架空地线保护角,可降低雷电的绕击率。
- 当变压器电压超过额定电压的(),将使变压
- 故障处理涉及执行端二次设备,只需在执行端
- 每日一值24:00后将前一日电量统计出,