试题详情
简答题发电机启动前应摇测哪些回路绝缘?
  • 1发电机定子回路绝缘,该项由高压班进行试验并做交待记录。
    2发电机励磁回路绝缘:A、发电机转子,用500V摇表遥测,绝缘电阻≥1MΩ。B、切换屏及灭磁屏正负极引线,用1000V摇表遥测,绝缘电阻≥2 MΩ。措施:(1)断开切换屏直流输出刀闸K1至K4。(2)断开转子接地保护刀闸K。(3)取下测量转子正负对地保险RD15、RD16。
    3主励磁机定子线圈绝缘,用1000V摇表测量,绝缘电阻≥2MΩ。措施:断开整流屏KQK1、KQK2。
    4主励磁机转子线圈绝缘,用500V摇表测量,绝缘电阻≥1MΩ。措施:断开调节屏直流输出开关1K、2K、3K。5副励磁机定子线圈绝缘,用500V摇表测量,绝缘电阻≥1MΩ。措施:断开调节屏4DK、5DK。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题