- 简答题简述发电机的频率特性(静态调差系数,单位调节功率)。
当调速器的调节过程结束,建立新的稳态时,发电机的有功出力同频率之间的关系称为发电机组调速器的功率—频率静态特性(简称为功频静态特性)。
①机组的静态调差系数:以额定参数为基准的标幺值表示时,便有。调差系数也叫调差率,可定量表明某台机组负荷改变时相应的转速(频率)偏移。例如,当δ*=0.05,如负荷改变1%,频率将偏移0.05%;如负荷改变20%,则频率将偏移1%(0.5HZ)。
②调差系数的倒数就是机组的单位调节功率(或称发电机组功频静特性系数)即,或用表幺值表示,KG的数值表示频率发生单位变化时,发电机组输出功率的变化量。调差系数的大小对频率偏移的影响很大,调差系数愈小(即单位调节功率愈大),频率偏移亦愈小。