试题详情
简答题执行安全措施的要求是什么?
  • (1)热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的断路器、隔离开关和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的警告牌,并取下操作保险。
    (2)热力设备检修需要电气运行值班人员做断开电源安全措施时,如热机检修工作负责人不具备到配电室检查安全措施的条件,必须使用停电联系单取代此项检查。
    (3)热力设备、系统检修需要加堵板时,应统一按以下要求执行:
    1)氢气、瓦斯及油系统等易燃、易爆或可能引起人员中毒的系统检修时,必须在关严有关截门后立即在法兰上加装堵板,并保证严密不漏;
    2)汽、水、烟、风系统,公用排污、疏水系统检修时,必须将应关闭的截门、闸板、挡板关严加锁,挂警告牌。如截门不严,必须采取关严前一道截门并加锁,挂警告牌或采取经车间批准的其他安全措施;
    3)在1)、2)两项中,凡属电动截门的电源断开。热机控制执行元件的操作能源也应可靠地切断。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题