试题详情
简答题ups在轻载时输入谐波电流对交流电源系统的影响很小,甚至可以忽略。无源滤波器的设计一般主要考虑UPS满载时输入谐波电流抑制和改善输入功率因数的性能。因此,有些无源滤波器的UPS在空载和轻载时往往呈现特别低的超前功率因数,这种情况对UPS系统输出和负载没有什么影响,对市电变电站的变压器和配电系统也没有什么影响。但是,柴油发电机给超前功率因数的负载(电容性负载)供电时可能会由于输出电压过高或无励磁而关机,给供电系统造成严重故障。这是由于无源滤波器的存在导致了UPS和柴油发电机不兼容的新问题。请论述如何解决上述问题。
  • 对UPS空载和轻载时的输入功率因数进行调节,可以采用下列几种方法:
    (l)备用柴油发电机启动运行后,将其他的感性负载(如空调设备)先于UPS设备加到发电机上;
    (2)在发电机上或发电机配电屏上加一个补偿电抗器,这个电抗器可以调节UPS空载和轻载时的功率因数,但也会影响大负载时UPS的功率因数;
    (3)在每个UPS设备上加一个补偿电抗器,仅补偿本UPS产生的超前功率因数,这个方法可以根据该UPS产生的电容性电流精确地确定电抗器的容量;
    (4)采用带接触器的UPS输入滤波器,当UPS轻载时通过接触器自动断开滤波器。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题