简答题简述220KV线路保护和充电保护投退的注意事项。
  • 1)、对于CSL101B、CSL102B保护装置(棉旧、棉曹线保护)应注意,
    A.当保护压板由解除到投入时,面板上会显示“DI—CHG?P—PST”,此时需现场运行人员手动按复归按扭,确认压板由解除转为投入时,面板上应显示“DINXXOFF—ON”即第XX号压板由解除转投入位置;
    B.当保护压板由投入到解除时,同样,面板上亦会显示“DI—CHG?P--PST”,现场人员按复归按扭确认后,面板上应显示“DINXXON—OFF”,即第XX号压板由投入状态变为解除状态;
    C.若改变压板位置而未确认,经过一定延时后,装置将告警,并显示“DIERRXX”;
    D.当改变定值区号时,把定值选择按扭调到所需区号后,面板上将显示“settingchanged,pressresetok”,此时按复归按扭确认后,面板上显示“SCHGOXX1—XX2”(XX1为改前区号,XX2为改后区号),否则装置将告警并显示“settingerror,pressresetok”;
    E.当上述操作完成后打印机将自动打印结果,应及时核对打印报告内容。
    2)、对于LFP902C保护装置(棉凤III路线路保护),当保护压板投入或退出时不需人为复归,但打印机将自动打印结果,应及时核对打印报告内容。
    3)、充电保护投退注意事项:
    a、用母联开关对设备充电时必须投入充电保护
    b、充电保护有两个定值,定值“1”是对单独一段母线充电时使用,定值“2”是对其中一段母线和主变同时充电时使用