试题详情
- 简答题330MW机组静态励磁系统灭磁工况?
- 励磁系统正常停机,调节器自动逆变灭磁;事故停机,跳灭磁开关将磁场能量转移到高能氧化锌非线性电阻灭磁。灭磁时,励磁绕组两端的反向电压瞬时值不超过该绕组交接验收对地耐压试验电压幅值的50%,不低于30%。在机组正常情况下,非线性电阻的漏电流小于1mA,在连续的正常运行中无过热现象。非线性电阻负荷率不大于60%;装置整组非线性系数<0.1;使用寿命不小于20年。非线性电阻的容量有足够的裕度,允许连续动作,且可自动恢复。最严重灭磁工况下,需要非线性电阻承受的耗能容量不超过其工作能容量的80%,当装置内20%组件退出运行时,仍能满足最严重灭磁工况要求。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 整流型线路纵差保护装置由()、()和()
- 有源电子式电流互感器采用的是什么技术()
- 根据《智能变电站调试规范》,应检验保护装
- 独立UPS由整流、逆变、旁路开关、蓄电池
- 同一相中两只相同特性的电流互感器二次绕组
- 在电气设备上工作,保证安全的组织措施是(
- 对继电保护装置进行定期检验时,如何测全回
- 强油循环风冷变压器在额定负荷时,冷却装置
- 5P级电子式电流互感器在100%In点的
- 绝缘电阻表(摇表)手摇发电机的电压与()
- 什么叫电流速断保护?它有什么特点?
- 二极管的正常工作受频率的限制,所以每种二
- 变压器过流保护是变压器()的后备保护。
- 何为静态稳定?
- 模拟量的采集方式有直流采集和交流采集两种
- 远动遥信中位置信号反映的是断路器或刀闸所
- 根据110kV~750kV智能变电站网络
- 电网继电保护的整定不能兼顾速动性,选择性
- 时间继电器的选择应考虑()方面。
- 灭磁开关根据不同分类原则可划分为()。